Admin
Tävlingsledningen
Posts: 18
|
Post by Admin on Mar 4, 2016 7:04:13 GMT
Punkt 5 i anvisningarna för ifyllande av verifieringsmallen. I fliken "Underlag-brukande" kan korrigering göras för normalt brukande. I den första tabellen fylls indata för brukande som önskas korrigeras in. Tabellen förtydligar vilken typ av indata som ändras. I kolumn "Beräknad brukar indata" fylls uppgifter från etapp 2 in. I "Uppmätt brukarindata" fylls uppgifter som ni önskar ända i den nya beräkningen i etapp 3. (Se grönmarkering) Utdata från beräkningarna fylls i den undre tabellen (se rödmarkering), för etapp 2 i kolumnen ”Beräknad” och för etapp 3 i kolumnen ”Uppmätt/beräknad”. Notera enheten, kWh. Normalisering med Atemp görs automatiskt i de högra kolumnerna. Se till att båda kolumnerna fylls i eftersom differensen förs vidare till sammanställningsbladet.
|
|
|
Post by XXX on Mar 8, 2016 16:53:22 GMT
Ska man i den undre tabellen för utdata på rader Uppmätt/beräknad skriva in beräknade värden genom energiberäkningsprogram med ny indata för etapp 3, eller uppmätt värde?. Eller kan man kombinera beräknade och uppmätt värde? om jag t ex känner att ett uppmätt värde känns ologiskt T ex skriver jag in beräknad värde för uppvärmning men uppmätt för tappvarmvatten?.
|
|
Admin
Tävlingsledningen
Posts: 18
|
Post by Admin on Mar 9, 2016 13:28:06 GMT
Indata för etapp 2 i första kolumnen, etapp 3 andra kolumnen, första tabellen, grönmarkering. Utdata för etapp 2 i första kolumnen, etapp 3 andra kolumnen, andra tabellen, rödmarkering.
Den beräkning som du gör i etapp 3 består delvis av uppmätta värden som används som indata och därför heter då utdata kolumnen "uppmätt/beräknad". Hoppas detta blev tydligare.
|
|