Post by oskarvalta on Feb 3, 2016 17:15:51 GMT
Det står att ventilationssystemet är ett VAV-system som styrs efter närvaro och CO2-nivå. Är det den enda styrningen som systemet har eller finns det tidsstyrning som stänger ner ventilationen nätter och helger?
|
|
Admin
Tävlingsledningen
Posts: 18
|
Post by Admin on Feb 3, 2016 20:21:14 GMT
Det stämmer. Ventilationen stängs ner under nätter och helger. Glöm inte att kommentera era antaganden och resonemang.
|
|
cj
New Member
Posts: 3
|
Post by cj on Feb 4, 2016 12:48:44 GMT
Är det någon av ventilationshandlingarna som har status relationshandling? Antal spjäll stämmer inte överens mellan planritningarna och flödesschemat.
Ej heller flödena, Planritningarna har textning som motsvarar konstantflöden spjäll fattas, flödesschemat har VAV-spjäll på de flesta rum, ett toltalflöde på ca 2,5m3/s, i beskrivningstexten uppges 1,38m3/s, som dimensionerade data. Vad stämmer?
|
|
Admin
Tävlingsledningen
Posts: 18
|
Post by Admin on Feb 5, 2016 15:55:23 GMT
Är det någon av ventilationshandlingarna som har status relationshandling? Antal spjäll stämmer inte överens mellan planritningarna och flödesschemat. Vi rekommenderar att inte använda planritningarna, utgå istället från att flödesschemat är korrekt ventilationshandling. Ej heller flödena, Planritningarna har textning som motsvarar konstantflöden spjäll fattas, flödesschemat har VAV-spjäll på de flesta rum, ett toltalflöde på ca 2,5m3/s, i beskrivningstexten uppges 1,38m3/s, som dimensionerade data. Vad stämmer? Det totalflöde som du har räknat fram, ca 2,5m3/s gäller vid full närvaro i samtliga rum. Projektören har valt ett aggregat efter de dimensionerande flödet 1,38 m3/s. Vilket flöde använder du i din energiberäkning? Kommentera ditt val.
|
|
cj
New Member
Posts: 3
|
Post by cj on Feb 8, 2016 9:01:47 GMT
Det flödet jag har räknat fram är enligt flödesschemat säg 2,5m3/s, teknisk data har 1,38m3/s, dvs 55% av maxflöde, så tar man inte ut aggregat.
Aggregatet uppfyller ej passiv hus kravet, valt aggregat ska ha ett flöde på 1,1m3/s för att klara kravet.
Känns lustigt då handlingarna inte stämmer och då är det svårt att göra rätta antaganden. Någon annan på forumet som har tänkt på detta?
|
|
|
Post by oskarvalta on Feb 9, 2016 6:58:45 GMT
Aggregatet uppfyller ej passiv hus kravet, valt aggregat ska ha ett flöde på 1,1m3/s för att klara kravet. Ovanstående har jag noterat. Tyckte också att det föreföll märkligt med tanke på texten i den tekniska beskrivningen. Det flödet jag har räknat fram är enligt flödesschemat säg 2,5m3/s, teknisk data har 1,38m3/s, dvs 55% av maxflöde, så tar man inte ut aggregat. Har också noterat detta, har dock valt att göra antaganden om detta och beräkna enligt dem.
|
|
|
Post by stefan on Feb 12, 2016 12:54:55 GMT
Enligt Svebys brukarindata används lokalen 47 veckor om året. Är det rätt att anta att de 5 resterande veckorna infaller på sommaren eller är det någon mellan jul och nyår? Står lokalen tom och avstängd alla lördagar, söndagar och helgdagar? Har man några avkortade dagar? För att energiberäkningarna ska kunna jämföras är det viktigt att de underliggande förutsättningarna är kända för alla. Hur vet man vem som har räknat rätt annars?
|
|
Admin
Tävlingsledningen
Posts: 18
|
Post by Admin on Feb 12, 2016 15:15:41 GMT
Detta är inte reglerat i Brukarindata, men vi tar upp det för ev. komplettering. "Verkligt" närvaroschema kommer i verifieringsetappen, etapp 3.
|
|
|
Post by wososeta on Jun 1, 2019 1:38:35 GMT
|
|
|
Post by LesAspill on Nov 12, 2019 21:21:57 GMT
Buying Seroxat On Line <a href=http://cialisong.com>cialis generic</a> Cialis Generique Tadalafil Methocarbamol 750mg No Prescription Propecia Generika Rezeptfrei
|
|
|
Post by LesAspill on Dec 2, 2019 5:38:37 GMT
Buy Cephalexin 500mg Capsules <a href=http://cialibuy.com>cialis 5 mg</a> Cialis Levitra Together Where Can I Buy Clomid From India
|
|